Encuentro viga-pilar. ¿Posición 2G ó 4G?

Todas las dudas que se tengan... un libro, un curso,... lo que sea.

Moderador: Charles Vega Schmidt

Encuentro viga-pilar. ¿Posición 2G ó 4G?

Notapor LuisESM » Jue Jul 14, 2011 10:36 am

Hola a todos. Tengo una duda con respecto a la posición de soldeo: en una estructura para una obra de edificicación, en el encuentro entre una viga y un pilar, soldando (con electrodos) la viga por la parte baja en contacto con el pilar ¿es posición 2G o posición 4G? Como los elementos a soldar entán en ángulo recto, 90˚ entre ellos, ¿se considera una u otra posición? No es es una soldadura "plana superior" que es lo que interpreto por 4G, tampoco es "plana frontal" que entiendo es 2G. ¿Cúal? Y sobre todo, y perdonad el pragmatismo, ¿si tengo homologados a los soldadores en 3G, es suficiente?

Gracias.
LuisESM
 
Mensajes: 4
Registrado: Sab Jul 09, 2011 12:22 pm

Re: Encuentro viga-pilar. ¿Posición 2G ó 4G?

Notapor avelino vazquez gonzalez » Jue Jul 14, 2011 11:26 am

Luis: Esa soldadura supongo es tipo fillet, por lo que es una posición denominada 4F.
Respecto al alcance de la homologación 3G, es válida para realizar soldauras 4F, siempre que las variables restantes se cumplan.
avelino vazquez gonzalez
 
Mensajes: 255
Registrado: Mié Jul 25, 2007 11:30 am