Estimados compañeros,
He encontrado una serie de "defectos" que son muy comunes en el proyecto que estoy supervisando. Cuando estás soldando los refuerzos de los soportes estructuraes de una construcción, en un momento dado, por plano hay una coincidencia de tres cordones tipo filet en la esquina.
Por plano no hay ninguna groera para facilitar la soldadura (como las buenas prácticas indican). En la fábrica en la que estoy supervisando los trabajos, solucionan este tipo de soldadura, terminando los tres cordones en el mismo punto (rincon) y despues le pasan un pegote de soldadura por encima para "que se vea mejor" según ellos dicen.
Pues bien, llevo desde que llegue a esta fábrica diciendo que este tipo de soldadura está mal y que hay que hacerla de tal manera que la soldadura en rincon sea continua si no se puede abrir alli una groera. La respuesta de la fábrica es que les demuestre en que código de construcción se dice eso.
La verdad es que aqui no tengo ninguna documención técnica de soldadura para rebatirselo a la fábrica, Alguien me podría indicar donde consultarlo.