Hola compañeros:
Estoy realizando un curso de soldadura en un centro especializado con 20 cabinas de soldadura.
Las cabinas están separadas unas de otras mediante mamparos metálicos. Dichos mamparos soportan las mesas de soldadura y la instalación de extracción de los humos de soldadura, todo está unido y comunicado. La instalación de extracción es toda metálica incluso la parte que está en las cabinas, disponiendo de varios motores de extracción. Dicha instalación de extracción de humos tiene su toma a tierra correspondiente (son motores eléctricos), como todo está unido dicha toma a tierra afecta también a la mesa de soldeo a la que está conectada la masa de la máquina de soldeo, y por lo tanto afecta a las máquinas. De esta forma queda anulada la función de aislamiento de las máquinas, quedando derivadas a tierra.
Esto ha dado lugar a algunas descargas en soldeo Tig, cuando sin querer tocas el tungsteno, aunque no estoy seguro si puede ser debido a la alta frecuencia. Y también corres el riesgo de que te afecte la tensión de vacío en un momento dado.
Pregunto: Es admisible esto, o no tiene importancia. Hay alguna normativa que obligue a que los secundarios de las máquinas de soldadura nunca estén conectados a tierra aunque sea de forma indirecta para preservarnos de una derivación por nuestro cuerpo.
SALUDOS Y GRACIAS