Hola, soy nuevo en el foro y agradeceria muchisimo vuestra ayuda. La cuestion es que tengo que realizar un trabajo de unos
colectores de tuberia de acero al carbono de 4" esquedul 40 (no se si se escribe asi). El procedimiento pactado sera de
penetracion y relleno con soldadura tig y peinado con electrodo basico. Yo hace 7 años que no sueldo con tig y ando un poco
preocupado pues e hecho unas pruebas y no me sale la penetracion correctamente. La posicion a soldar, al ser tramos cortos
de tuberia las podre realizar en un banco de trabajo, posicionandola como mas comodo me encuentre.
-Estoy usando tugsteno de 2 mm y varilla de aportacion de 2 mm. ¿Es esto adecuado para la penetracion y el relleno.
-Es necesario llevar la tobera pegada al chaflan(60º), o es mas recomendable llevarlo a mano alzada?
-En el caso de que el cordon de penetracion no este correctamente ejecutado, se reflejará con los liquidos penetrantes?
-Es correcta la separacion entre las tuberias de 3.2 mm o de lo contrario seria mejor 4mm? Teniendo en cuenta que le dejo un
tacon de 1,5 mm aprox. Que intensidad seria la adecuada para la penetracion?
Gracias de antemano, Se que no me expreso con claridad ya que no se muchos tecnicismos, agradeceria de corazon vuestra ayuda.