por Charles Vega Schmidt » Dom Dic 02, 2007 9:20 pm
Estimado Manuel,
La prueba de torsíón no se aplica en soldadura, debes estar refiriréndote al ensayo de doblado, muy empleado en las pruebas de soldador del código AWS D1.1.
Si el aspecto visual del cupón de prueba es bueno, no habiéndose detectado poros, mordeduras, ni alguna inclusión de escoria, lo que falta es ver la prueba de doblado. Si esta prueba final es satisfactoria, se entiende que el soldador está cualificado para el soldeo en esta posición.
La inspección visual solo puede verificar si la superficie de la soldadura es buena o no es buena, no puede verificar si la calidad interna del depósito es buena, esto solo se puede verificar mediante ensayos volumétricos o ensayos destructivos, entre los que se tiene el ensayo de doblado. Un cupón de prueba debe pasar ambos ensayos, no significa que por la buena calidad de la superficie, la soldadura ya está aprobada. Es preciso realizar el ensayo de doblado, pues muchas veces se encuentra; "por fuera flores, y por dentro temblores". Las causas pueden ser muy diversas.
Cordialmente,
Charles Vega Schmidt