Dudas acerca de todas las normas que se aplican al soldeo.
Moderador: Charles Vega Schmidt
por angelro » Mié Mar 26, 2014 10:14 am
Si yo tengo una union en T ( EN ANGULO ) con penetración completa, en normativa europea ¿ que posicion es la que estoy soldando ?. ¿ PB ó PC ?
-
angelro
-
- Mensajes: 4
- Registrado: Jue Jun 13, 2013 10:11 am
por camalum » Vie Mar 28, 2014 1:38 pm
Buenos días.
Según la normativa europea las posiciones de soldadura en angulo FW, pueden ser: PB, PD,Y PF.
Saludos
galactico
-
camalum
-
- Mensajes: 241
- Registrado: Lun Feb 19, 2007 10:47 am
Volver a Normativa aplicable al soldeo
¿Quién está conectado?