ULTRASONIDO EN API650

Dudas acerca de todas las normas que se aplican al soldeo.

Moderador: Charles Vega Schmidt

ULTRASONIDO EN API650

Notapor ormiguita satanica » Sab Dic 11, 2010 7:13 am

Señores

Un saludo desde Perú. En mi empresa estamos realizando la fabricación de un tanque según el código API 650, se va a inspeccionar y cuando uno ve los criterios de aceptación de los diferentes ensayos no destructivos partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografía nos manda al ASME SECCION VIII pero al ver lo referente al ensayo de ultrasonido el código indica que los criterios de aceptación serán un acuerdo entre el propietario y el fabricante.

Alguien sabe el porque de este párrafo en dicho código API 650.

Esperando alguna respuesta

saludos cordiales
ormiguita satanica
 
Mensajes: 20
Registrado: Sab Abr 19, 2008 7:31 am

Re: ULTRASONIDO EN API650

Notapor avelino vazquez gonzalez » Sab Dic 11, 2010 7:23 pm

Cuando se aplican Ultrasonidos en la inspección de un Tanque realizado de acuerdo con API 650, lo normal es aplicar los criterios del Apéndice 12 del ASME VIII. No obstante, en función del tipo de fabricación, se pueden acordar otros criterios de mayor exigencia. Es decir, longitudes de defecto menores. Esto solamente ocurre cuando la inspección es por ultrasonidos.
avelino vazquez gonzalez
 
Mensajes: 255
Registrado: Mié Jul 25, 2007 11:30 am

Re: ULTRASONIDO EN API650

Notapor Cessare25 » Mié Abr 06, 2011 7:36 pm

Estimados señores:
No se muy bien de que año fue publicado esta pregunta, pero la edicion API 650 ED. 11TH que poseo, señala los lineamientos para realizar la prueba de ultrasonido, y el apendice U indica los lineamientos para realizar UT en vez de RT en uniones soldadas de tanques.
Saludos
Hola a todos, soy un peruano interesado muchisimo en conocer todo acerca de soldadura, espero que uds me puedan ayudar
Cessare25
 
Mensajes: 46
Registrado: Mar Sep 09, 2008 12:59 am
Ubicación: Chapi-Peru

Re: ULTRASONIDO EN API650

Notapor Quibo » Jue Abr 07, 2011 1:48 am

Si mal no recuerdo, la edicion 11va de API 650 limita el UT a espesores no mayores a 6mm.
JUAN
Quibo
 
Mensajes: 8
Registrado: Mar Dic 25, 2007 12:14 am
Ubicación: Perú

Re: ULTRASONIDO EN API650

Notapor Cessare25 » Mié Abr 27, 2011 6:49 pm

Asi es Quibo.. tambien lei esta parte en la cual existe esta limitante por el espesor.
Hola a todos, soy un peruano interesado muchisimo en conocer todo acerca de soldadura, espero que uds me puedan ayudar
Cessare25
 
Mensajes: 46
Registrado: Mar Sep 09, 2008 12:59 am
Ubicación: Chapi-Peru


Volver a Normativa aplicable al soldeo

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados