Señores del Foro,
¡Buenas tardes! en mi primera aparición en el foro quisiera hacer la siguiente consulta.
En estructura metálica muchos técnicos consideran que una barra corrugada de acero soldable puede emplearse como parte de una estructura metálica, empleando barras corrugadas aceros para armado de hormigón del tipo B400S, B400SD, B500S, B500SD-. "integradas" dentro de la soldadura y consideradas como parte del elemento estructural ¿se deben, pues, considerar como "inclusiones sólidas dentro de la soldadura"? Entiendo que no, a menos que haya procedimiento que las avale.
He consultado literatura técnica, normativa, legislación -CTE, EHE-, he accedido a páginas web, etc. No he encontrado mención expresa al respecto.
Ante la falta de procedimiento de soldadura (WPQR+WPS) en las inspecciones mencionadas, siempre he recomendado la reparación de las soldaduras, previa eliminación de las barras corrugadas mencionadas y volver a soldar, pero necesito sustentar esta decisión en documentación técnica solvente y legalmente aplicable (actualizada). Puede que yo no esté del todo en lo correcto.
¿Alguien podría indicarme alguna documentación, estudio, escrito en el que expresamente se indique: "la soldabilidad de una barra corrugada a una chapa de acero es aceptable -por la experiencia-" o simplemente "no se puede o debe realizar ante la incompatibilidad de comportamiento físico mecánico de cada uno de los tipos de acero que se sueldan?