SOLDAR ACERO INOX CON ACERO NORMAL

Todas las dudas que se tengan... un libro, un curso,... lo que sea.

Moderador: Charles Vega Schmidt

SOLDAR ACERO INOX CON ACERO NORMAL

Notapor SONGOTHEN » Sab Abr 05, 2008 3:26 pm

HOLA COMPAÑEROS DE FORO. NOS HAN DADO UNA FAENA QUE YO NO VEO MUY CLARA. PARTIENDO DE UN PERFIL ESTRUCTURAL DE 100X100X3 COLOCAR ENCIMA UNA BARANDILLA DE ACERO INOX SIENDO EL PERFIL DE ACERO NORMAL Y CORRIENTE.LA BARANDILLA DEBE IR SOLDADA. PERSONALMENTE CREO QUE EL ACERO INOX SE CONTAMINARA PERO LOS INGENIEROS LO QUIEREN SOLDADO Y SUPONGO QUE ELLOS SABEN LO QUE HACEN.¿QUE OPINAIS? SIENDO POSIBLE LA UNION ¿QUE ELECTRODO ME RECOMENDARIAIS? EL METODO A UTILIZAR ES SMAW. UN SALUDO PARA TODOS
SONGOTHEN
 
Mensajes: 62
Registrado: Sab Mar 01, 2008 10:10 am
Ubicación: ARAGON ESPAÑA

Notapor JoaquA­n BeltrAn » Sab Abr 05, 2008 4:16 pm

No te preocupes Songothen, que esa unión es muy habitual. Por tanto, esos ingenieros saben lo que hacen.

El electrodo a emplear es el E 309L (según AWS A5.4)

Saludos,
Avatar de Usuario
JoaquA­n BeltrAn
 
Mensajes: 98
Registrado: Mar Feb 08, 2005 10:58 am
Ubicación: Cadiz

Notapor SONGOTHEN » Dom Abr 06, 2008 10:56 am

hola a todos.GRACIAS JOAQUIN.Lo que mas me preocupaba era la posible contaminacion del acero inoxidable que como sabeis al trabajar con acero inoxidable se necesita una limpieza extrema pero parecer ser que este tema estara controlado. un saludo para todos.
SONGOTHEN
 
Mensajes: 62
Registrado: Sab Mar 01, 2008 10:10 am
Ubicación: ARAGON ESPAÑA

Notapor Alberto Díaz-Hellín » Lun Abr 07, 2008 7:36 pm

Prueba con el ESAB OK. 67.75, posee un buen arranque y un excelente
comportamiento y aportación.
Alberto Díaz-Hellín
 
Mensajes: 1
Registrado: Jue Abr 03, 2008 11:51 pm
Ubicación: CIUDAD REAL

Notapor Odin » Lun Abr 07, 2008 8:33 pm

Puestos a escoger ESAB yo me quedaría con el 67.66 (309L-16 Rutilo)
o el 67.20 (309MoL-16 también rutilo). El OK. 67.75 es básico y en este caso no parece que sea la opción más adecuada. En función de la zona donde te muevas, cualquier marca dispone de la norma 309L-16.
Saludos
Odin
 
Mensajes: 111
Registrado: Mié Mar 12, 2008 10:08 pm
Ubicación: Barcelona

Notapor SONGOTHEN » Lun Abr 07, 2008 10:39 pm

HOLA A TODOS Y GRACIAS POR RESPONDER. ANTES DE NADA DEBO DECIROS QUE LAS SOLDADURAS NO VAN A SER DE RESPONSABILIDAD. ME EXPLICO.SE SOLDARAN EN EL ATICO DE UN EDIFICIO SIENDO LA BARANDILLA SOLO PARA BONITO.NO RECIBIRA GOLPES NI NADIE SE IMPULSARA POR LO TANTO CREO QUE DESCARTAREMOS LOS BASICOS. VOY TOMANDO NOTA Y YA OS CONTARE CUANDO EMPEZEMOS. UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS A LOS QUE HABEIS RESPONDIDO.
SONGOTHEN
 
Mensajes: 62
Registrado: Sab Mar 01, 2008 10:10 am
Ubicación: ARAGON ESPAÑA

GRACIAS

Notapor SONGOTHEN » Mar Abr 15, 2008 10:27 pm

ESTIMADOS AMIGOS: AL FINAL DECIDIMOS UTILIZAR E-309L-16 Y NOS ESTA YENDO BASTANTE BIEN. MI PREOCUPACION ERA LA CONTAMINACION DEL ACERO INOX AL SER SOLDADO CON ACERO SUAVE Y NOS HAN INFORMADO QUE ESTE TIPO DE ELECTRODO FUE DESARROLLADO PARA ESTE TIPO DE UNIONES. MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS
SONGOTHEN
 
Mensajes: 62
Registrado: Sab Mar 01, 2008 10:10 am
Ubicación: ARAGON ESPAÑA


Volver a Dudas generales

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados