por CAOS » Mié Jun 03, 2009 7:30 am
Amigo SMAW26, las pruebas de presión o pruebas de resistencia y hermeticidad para gasoductos, están condicionadas en general al nivel de presión en servicio y al lugar de operación. Para transporte y distribución de gas se emplea el código ASME B31.8, pero dentro de recintos industriales y centrales térmicas rigen los códigos ASME B31.3 y B31.1.
Es una practica común utilizar un nivel de 1.5 veces la presión de diseño o de trabajo, finalmente esto debería estar especificado en el contrato del proyecto.
En cuanto al medio de prueba, se usa como primera opción el agua pero podrías usar un gas inerte como el Nitrógeno. No olvides que despues de la prueba debes secar, limpiar e inertizar(evacuar el oxigeno de la linea). Aquí está la diferencia, ya que no es lo mismo hacer estas actividades posteriores en una linea sin ramificaciones que en una estación reductora de presión, por citar un ejemplo.