Buenas tardes, solicito vuestro apoyo con sus comentarios a lo sucedido con una viga metálica, que después de soldada se ha torsionado.
Características de la Viga metálica:
- Longitud: 8.20 m
- Altura del Alma: 1.80 m
- Ancho de Ala superior: 0.60 m
- Ancho de Ala inferior: 0.40 m
- Espesor de Ala superior: 25 mm
- Espesor de Ala inferior: 20 mm (en 4.0 m) + 32 mm (en 4.20 m)
- Espesor del alma: 12.5 mm
- 05 atiesadores verticales soldados en filete en un solo lado del alma, cateto de 6 mm.
Soldadura de filete entre alma y las inferiores y superiores - cateto 10 mm Todas las soldaduras de filete son de penetración parcial y han sido soldados mediante el proceso GMAW.
Existe un detalle, presentado durante el enderezamiento: cuando trataron de enderezar la viga en frío con unos tecles, al llegar la viga a su posición normal, la deformación se traslado al lado simétrico y viceversa en 5 veces, como si fuese un péndulo.
Según comentarios de los soldadores, manifiestan que cuando estuvo soldada la viga, solo alas y alma, esta estuvo normal, los defectos se presentaron después de soldar los atiesadores ó rigidizadores verticales sobre una de las caras del alma, en posición horizontal (viga echada), pero al parecer esta no estuvo horizontalmente bien nivelada, el hecho es que cuando pararon la viga con sus atiesadores completamente soldados, se dieron con la sorpresa de encontrar la viga torsionada.
Hemos previstos recuperar solo las alas superiores e inferiores de dicha viga, cortanto el alma cerca a la junta de soldadura de filete, mediante disco de corte, luego con disco de desbaste limpiar la zona de la junta en filete, en ambas alas y soldar luego la nueva alma.
Espero tus comentarios.
Saludos,
Marco
PD.: Me gustaria que vieran la foto, pero parece que por este medio no se puede, si alguien me deja su correo para una mejor apreciación, se las
puedo enviar.