BUENAS TARDES,
ESTOY REALIZANDO UN PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A UNE 15614-8, UNION PLACA TUBULAR - TUBO, EN LA QUE NO VEO NINGÚN PROBLEMA.

DE ACUERDO A LA TIPICA UNIÓN TUBO-PLACA TUBULAR CON PREPARACIÓN EN LA PLACA Y PENETRACIÓN PARCIAL EN LA PLACA Y POSTERIOR ADICCIÓN DE GARGANTA DE SOLDADURA.

COMO PUEDE SER INTERPRETADA LA SOLDADURA A FIN DE HOMOLOGAR 1 SOLDADOR S/UNE 287-1 QUE CUBRA MI PROCEDIMIENTO S/UNE 15614-8. LA NORMA 287-1 NO TIENE EN CONSIDERACIÓN ESTA FIGURA, ES A TOPE O EN ANGULO?

PARA CUANDO LA NORMA EN 9606-1???

UN SALUDO

SGOMEZ
SGOMEZ
 
Mensajes: 3
Registrado: Vie Abr 11, 2008 5:26 pm

Norma EN 287-1

Notapor Charles Vega Schmidt » Mié Abr 16, 2008 12:22 am

Estimado Sr. Gómez,

Para el caso que usted plantea, es suficiente la cualificación del soldador con una unión en ángulo de tubo contra chapa, de acuerdo con la Norma EN 287-1. Pero adicionalmente usted puede hacer compatible los cupones de cualificación del procedimiento para cualificar al soldador, pues el caso real es el que van a soldar y es preciso asegurar la calidad de la unión soldada tal como será ejecutada.

La cualificación de tubo pasante, sobre chapa biselada y cordón adicional en ángulo, tiene más valía que una unión en ángulo simple de tubo contra una chapa. De hecho algunas normas suelen exigir estas cualificaciones, por que son realizadas en cupones que simulas el caso real del soldeo a ejecutar, siendo compatible la Norma EN 287-1 para establecer las condiciones de soldeo y la nomenclatura de las pruebas.

Cordialmente,